天正7.5β3 生成系统的问题
muyangct103
2007年07月10日 10:25:20
只看楼主

请教飞扬版主,才学习天正软件,新手,不要见怪在生成系统图的时候碰到点问题,在布立管的时候有个底标高和顶标高如何输入了啊,在生成系统有地下室的时候层高又如何输入了啊比如建筑地下室标高-4.00米,一层6.3二层6.9三层5.4四层5.7五层6.0当在每层布立管的时候立管标高我按0,6.3 二层6.3,13.2类推生成的图;而在每层改为0,6.3 0,6.9 0,5.4生成的才正常  地下室的层高不知如何搞 谢谢

请教飞扬版主,才学习天正软件,新手,不要见怪
在生成系统图的时候碰到点问题,在布立管的时候有个底标高和顶标高如何输入了啊,在生成系统有地下室的时候层高又如何输入了啊
比如建筑地下室标高-4.00米,一层6.3二层6.9三层5.4四层5.7五层6.0
当在每层布立管的时候立管标高我按0,6.3 二层6.3,13.2类推生成的图;而在每层改为0,6.3 0,6.9 0,5.4生成的才正常  地下室的层高不知如何搞 谢谢

1184034318558.jpg

免费打赏
muyangct103
2007年07月10日 10:30:15
2楼
第三根看不清楚主要是层高有问题
从上到下应该是-4.00 0.00 6.30 6.90
现在成了0.00 -4.00 2.30 9.20
回复
请勿飞扬
2007年07月10日 10:48:56
3楼
层高不要输入负数.
回复
muyangct103
2007年07月10日 11:01:58
4楼
不输入负数的时候,生成的时候一层和二层中间有关四米的段开,相当于把一层抬高了四米,立管的顶标高和底标高是什么意思了,按照楼层的高度输入还是底标高都为零,顶标高为层高了啊
回复
h_kaspersky
2007年07月10日 11:50:02
5楼
生成系统图是,层高只高度值,不是指绝对标高!
回复
请勿飞扬
2007年07月10日 13:50:16
6楼
1: 平面图立管 所有 标高设置为 0, 3 (默认即可)
2: 对话框层高, 必须输入整数
回复
muyangct103
2007年07月11日 08:03:03
7楼
已解决一部分谢谢飞扬版主,有问题再继续请教