求教:高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢?二次线路不是都在柜内配的吗?二次沟内的线是柜子之间连锁信号连线走的吗?还有微机测控保护的RS485屏蔽线是在柜内还是二次沟内呀,它是怎么配到外部的呢?求指导。
求教:高压柜的二次电缆沟内都是什么线呢?二次线路不是都在柜内配的吗?二次沟内的线是柜子之间连锁信号连线走的吗?还有微机测控保护的RS485屏蔽线是在柜内还是二次沟内呀,它是怎么配到外部的呢?
求指导。
12楼
哦哦,屏蔽线连到柜内的测控保护装置然后引到二次沟内,再通过二次沟的分支连到旁边柜子内的测控保护装置,然后以此类推将这排柜子的测控保护装置联系起来再通过一个屏蔽线引到通讯管理机吗? 二次电缆沟没有通到通讯管理机,二者有一定距离,那么屏蔽线需要从二次沟引出来后通过线槽配到通讯管理机旁边还是一路埋地过去呢?
望指点。多谢
回复
13楼
电缆沟里的线主要是控制电缆和交流,直流电缆,分布在不同的层,具体电缆使用要根据设计,有控制的,有信号的,有测量计量的,交流电缆主要就是照明和加热了,直流电缆就是给设备供直流电的!
回复
14楼
学习学习,高手都说了。
回复
15楼
高手们不要吝啬啊,都来说说,学习哈
回复
16楼
回复
17楼
二次电缆沟里应该是监测的.计量的.通讯的吧
回复
18楼
我单位没有二次电缆沟,主电缆和控制电缆分开到2边防通过一个沟
回复
19楼
那得看是什么开关柜,GG1A的就不是!
回复
20楼
高压柜内部电线电缆全在柜子里面做好了,二次电缆沟主要用于连接高压柜至中控室及各个高压开关柜联锁、信号的电缆,以及高压开关柜至设备,如变压器的温控信号电缆沟
回复
21楼
二次线的走向,与保护装置的集中组屏还是分散布置相关。但无论如何,都有一些如:控制电源线、数据采集线、网络线及主变各侧断路器至主变保护装置的二次线需要敷设,所以专设二次电缆沟。
回复