建筑给排水气压罐气压如何确定
克铮
克铮 Lv.6
2007年07月09日 11:42:51
只看楼主

我有一个供水系统,选用恒压变频供水系统,在夜间水泵也不停止,水泵出水管打得火烫,水泵扬程136米,请高手告诉我气压罐的气压应该为多少?谢谢了

我有一个供水系统,选用恒压变频供水系统,在夜间水泵也不停止,水泵出水管打得火烫,水泵扬程136米,请高手告诉我气压罐的气压应该为多少?谢谢了
免费打赏
克铮
2007年07月09日 22:33:06
2楼
我找到答案了,气压罐的压力应在水泵停止运行时等于建筑给水压力。
回复
llzh2008
2007年12月15日 04:10:40
3楼
好像不对吧
回复
huaflow
2007年12月15日 15:06:08
4楼


夜间水泵的运行应该有睡眠状态的设置吧,在变频控制柜的设计中实现,一般都会这样设计的,气压罐的最低工作压力应能满足建筑用水的要求,容积也有要求的。