10kv kyn28高压柜老是烧避雷器
chenyu293
chenyu293 Lv.2
2012年11月13日 14:43:01
只看楼主

某公司有两台800kva变压器两台,直接接的进线柜,PT柜,然后的两台变压器的控制柜,使用3年多从来没有做过高压试验。4台高压电机的控制柜,开始其中一台高压电机控制柜的避雷器烧掉一相,换掉之后一年又是同相避雷器烧掉一相。昨晚上天变电室没有人值班,3台高压柜起火烧了1个多小时,3台配电柜报废,请问是什么原因?

2012年11月13日 15:36:05
2楼
你处安装的避雷器是阀式避雷器还是氧化锌避雷器?重新换上的避雷器其电压等级对不对?有没有做过相对的电气试验?在通常情况下,避雷器本身只有在遭到雷击或外力作用(达到一定的值后)后才会动作、对地放电;也有当雷电突发严重时,避雷器甚至被烧毁(炸毁),造成线路跳闸事故,这在雷雨季节里,也是常见的事。故在正常工作时,避雷器回路只存在很小的泄漏电流,不会烧坏避雷器。
回复
wysh
2012年11月17日 22:32:16
3楼
高压电机的避雷器?你用的避雷器是什么型号?有10kV的一次图吗?
回复
水中央
2012年11月18日 10:54:25
4楼
要么给个一次图纸,要么说清具体到设备着火地点,不然你说的这些估计很难帮你分析解决问题
回复
jingqianyi
2012年11月18日 11:05:36
5楼
要么给个一次图纸,要么说清具体到设备着火地点,不然你说的这些估计很难帮你分析解决问题
回复
电气交流
2012年11月18日 11:28:13
6楼
避雷器:有间隙和无间隙的选型不一样。
回复

相关推荐