求助高手!!!
chendongcq
chendongcq Lv.7
2007年07月07日 22:37:19
只看楼主

本人设计的一栋高层剪力墙结构住宅,在剪力墙混凝土浇筑后24小时左右拆模,拆模后混凝土表面光滑,无异常现象。此后不久逐渐发现剪力墙的混凝土表面有空鼓现象发生,随时间推移而增多,并有部分空鼓的地方发生爆裂甚至自行脱落,厚度约10mm厚。脱落面上混凝土基本密实。初步判断为混凝土缓凝剂过多或骨料中含有氧化钙。到底是什么原因,望各位高手赐教。谢谢。

2007年07月08日 11:01:49
2楼
墙体2侧都有此种现象还是只有一侧有?
回复
chendongcq
2007年07月08日 22:34:57
3楼
两侧均有,内墙比外墙严重.