最近碰到2个工程,一个11层,一个20层。均不需要做地下室。我看了一下结构计算书,模型均从0.00建起,基础深埋。在-0.300的位置做了200厚的板,双层双向配筋,做了个刚性地坪。即将此刚性地坪作为上部结构嵌固端,但规范上未看到可以,请高手指点!
最近碰到2个工程,一个11层,一个20层。均不需要做地下室。我看了一下结构计算书,模型均从0.00建起,基础深埋。
在-0.300的位置做了200厚的板,双层双向配筋,做了个刚性地坪。即将此刚性地坪作为上部结构嵌固端,但规范上未看到可以,请高手指点!
2楼
该种情况,我从概念的角度分析了一下,认为不妥。
1。高规中,当地下室顶板作为上部结构嵌固端时,应有刚度比大于2。这可保证上部结构的水平力在地下室顶板位置可有效的通过地下室构件传递至基础。
2。而刚性地坪的情况,0。00下柱和墙和上部一样,且地坪下的填土即使施工时做的很好,毕竟也好几米厚,时间一长,肯定回固结变形,和刚性地坪脱开。所以,本人认为高层将刚性地坪作为嵌固端不妥。
回复
3楼
本人认为不可以,因为你的基础深埋,而刚性地坪仅提供了一层板的作用,如果对于剪力墙结构,若满足刚度比大于2(估计11层好满足,而20层如果首层层高不是太高很难满足),是可以做为嵌固端的,但对于框架结构或框架剪力墙结构肯定不行,因为对于柱子必须有框架梁约束,而一层200厚的板是不可能使塑性铰发生于首层柱底的,当然也做不到嵌固端了
回复
4楼
刚性地坪可以做为嵌固端,,
这要看楼主做的什么基础?基础什么标高位置,基础之间是否有拉梁等等。
回复
5楼
首先纠正你一个概念错误,刚性地坪应该是普通建筑地坪,也就是建筑专业所设计的无配筋或构造配筋地面,若结构专业考虑结构零层板时,正确定义应该是柔性地坪。若你设计的这两个小高层建筑,建筑专业均可以设置结构零层板时,可以建立带地下室的结构计算模型,并将零层板以下回填夯实,回填土对地下室约束的刚度比由软件默认的3修改为50(也就是定义为无穷大),这样计算出来的地下构件配筋就可以按一层加强层进行配筋。
回复
6楼
学习了 好东西:lol
回复
7楼
讲得很不错,:lol
回复