EPS应急电源带混合负载容量的计算方法
standlz
standlz Lv.2
2012年11月13日 08:55:51
只看楼主

2.1当EPS应急电源带多台电动机同时启动时,则EPS应急电源的容量应遵循如下原则。EPS应急电源容量:带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电动机之和×4倍+直接启动电动机之和×7倍。 2.2当EPS应急电源带多台电动机且分别单台启动时(不是同时启动),则EPS应急电源的容量应遵循如下原则:直接启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源容量的1/7;星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/4;

2.1当 EPS应急电源带多台电动机同时启动时,则EPS应急电源的容量应遵循如下原则。EPS应急电源容量:带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电动机之和×4倍+直接启动电动机之和×7倍。
2.2当EPS应急电源带多台电动机且分别单台启动时(不是同时启动),则EPS应急电源的容量应遵循如下原则:
直接启动的最大的单台电动机功率是 EPS应急电源容量的1/7;
星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/4;
软启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/3;
变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS应急电源;
如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整 EPS应急电源的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
2.3当EPS用带混合负载时,EPS应急电源的容量应遵循如下原则:
2.3.1负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/7;
2.3.2负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/4;
2.3.3负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/3;
2.3.4负载中有变频器同时启动的电动机功率之和不大于 EPS应急电源容量;
电动机功率当量:直接且同时启动电动机总功率之和×7倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×4倍+软启动且同时启动电动机功率之和×3倍+变频且同时变频启动电动机功率之和。若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。
同时启动的所有负载的功率之和 = 同时启动的所有负载(非电动机负载)的当量功率之和×功率因数+电动机当量功率。