电容补偿柜 电容前用微断符合要求吗?现在开关柜馈线用保险都不用微断。短路分断能力不满足要求。现有很多电容补偿柜里用微断不知道符不符合规范。
电容补偿柜 电容前用微断符合要求吗?现在开关柜馈线用保险都不用微断。短路分断能力不满足要求。
现有很多电容补偿柜里用微断不知道符不符合规范。
2楼
自己先顶一下。
回复
3楼
不符合规范.
RT14的熔断器分断能力高达100KA,而微断一般仅为6KA,如果是小容量的变压器如160KVA的以下,尚可用.超出160KVA的最好不要用微断.
回复
4楼
现在市场上出现的所谓智能电容器采用的都是微断,不知是否也是不符合规范?
回复
5楼
我去了很多开关厂,电容补偿柜都用微断。不过也有用熔断器的
回复
6楼
熔断器好,比MCCB可靠
回复
7楼
电容柜干线上用带熔丝的隔离开关.去每个电容的有用保险丝,也有用微断的
熔丝比较长见,最近来一GCS柜里用的是微断?