本人曾经给一个厂房设计了一个吊装钢平台(混凝土梁下吊着一个钢结构平台)。现在已经使用了三个多月了。但是这个甲方属于那种不懂规矩,胡干乱干的企业。我担心他会在这个钢平台区域上方的梁板上增加别的设备。一旦荷载超过承受能力,那破坏会是瞬时完成,还是缓慢进行呢?
本人曾经给一个厂房设计了一个吊装钢平台(混凝土梁下吊着一个钢结构平台)。现在已经使用了三个多月了。但是这个甲方属于那种不懂规矩,胡干乱干的企业。我担心他会在这个钢平台区域上方的梁板上增加别的设备。一旦荷载超过承受能力,那破坏会是瞬时完成,还是缓慢进行呢?
2楼
钢结构和梁本身是先发生较大变形,相对缓慢的破坏。但二者连接的地方不好说,可能锚固的地方突然裂开之类
回复
3楼
感谢2楼,这么说钢筋混凝土梁的破坏应该是缓慢进行了。
回复
4楼
请大家多给些建议
回复
5楼
对钢筋混凝土梁来说,超载就好比少筋破坏一样吧
回复
6楼
应该是缓慢进行。因为对于材料本身有一定的延性。设计采用的是弹性理论,所有破坏都一定有塑性的储备。
回复
7楼
我也认为是缓慢进行的,因为规范都是按照弹性理论+设计值计算的,两方面都有安全储备,当超过设计荷载后,有可能进入塑性发展阶段,这就与材料本身塑性特点有关了。
回复
8楼
看你超载多少了
回复
9楼
超载,一般都是缓慢的,除非一下在超出很多。
回复
10楼
搞点子设计还担惊受怕的
回复
11楼
个人认为是缓慢进行,如果是瞬间有很大的超过极限承载能力的荷载作用,可能就瞬间破坏了。
回复