谁来答复这个审图意见??
ajins99
ajins99 Lv.3
2007年07月06日 11:13:39
只看楼主

现浇混凝土结构已超过规范限值,虽然已采取后浇带措施,但其仅消除了施工温度应力影响,未能消除今后季节温差及室内外温差引起的温度应力,今后尚存在砌块墙体及屋面板易开裂的可能,请对这些部位采取相应加强措施。这是审图意见,有没有必要采取加强措施?怎样处理?建筑总长60.6M

现浇混凝土结构已超过规范限值,虽然已采取后浇带措施,但其仅消除了施工温度应力影响,未能消除今后季节温差及室内外温差引起的温度应力,今后尚存在砌块墙体及屋面板易开裂的可能,请对这些部位采取相应加强措施。

这是审图意见,有没有必要采取加强措施?怎样处理?建筑总长60.6M
免费打赏
ougaogong
2007年07月06日 14:25:29
2楼
给你一些建议:
计算一下室内冬夏极限温差,并计算应力和配筋,基本上这一条可以满足。屋面要考虑温差影响,此层较大,如有必要单独在屋面做伸缩缝也行,参考图集,60m对纯框架来说并不长。如果是局部有筒体,则抗侧刚度较大构件之间要有一定措施。
外墙有一定才保温隔热措施,如需构造加强,请查阅相关图集。
此类建筑,我本人倾向于外墙和屋面做相应处理。楼盖的四个板角做一定处理。
回复
ougaogong
2007年07月06日 14:26:06
3楼
有些东西应该从建筑上考虑。
回复
nyssjy
2007年07月08日 12:54:25
4楼
屋面板局部地方钢筋截断,就像现浇挑檐那样,留出20~30
mm缝。
回复
shichangfeng
2007年07月10日 20:08:02
5楼
设置后浇带在有经验的情况下是可以增大伸缩缝的间距,但不能代替
回复