同程系统 个别盘管没效果
yueyanggree
2012年11月11日 20:47:02
来自于中央空调
只看楼主

一栋8层楼 2-8宾馆用 每层12间房 立管同程DN100 没有变径 水平管也是同程 有变径 每层DN50的进管 目前的问题是 每层的最头两间房和最尾两间房没有效果 布局是两边房间 中间是过道〔已经使用了3年 听老板说 新机运行就不好〕目前已经清洗了盘管.盘管和主机的过滤器 没有如何改变 盘管的进出水温差大 是否回水有问题 求解决方案

一栋8层楼 2-8宾馆用 每层12间房 立管同程DN100 没有变径 水平管也是同程 有变径 每层DN50的进管 目前的问题是 每层的最头两间房和最尾两间房没有效果 布局是两边房间 中间是过道〔已经使用了3年 听老板说 新机运行就不好〕目前已经清洗了盘管.盘管和主机的过滤器 没有如何改变 盘管的进出水温差大 是否回水有问题 求解决方案
免费打赏
在哪你
2012年11月13日 14:15:19
2楼
听你的描述不像是同程式系统有的情况啊,求图纸。如果是同程的那就是设备或阀门的问题。(不知道你理解的同程是否有偏差,如果是同程的,一台设备对应一根管怎么会有变径呢?)
回复