减压孔板为什么不能减静压?
kelvin-lee
kelvin-lee Lv.3
2007年07月05日 13:44:38
只看楼主

1 减压孔板为什么不能减静压?2 减压阀就可以静动压都减?

1 减压孔板为什么不能减静压?

2 减压阀就可以静动压都减?
neardespring
2007年07月05日 14:09:40
2楼
速度具有能量!
回复
zhmin99_1
2007年07月05日 17:30:16
3楼
减压阀就可以静动压都减?

可能么??

学过物理的都知道,静压要减只能靠降温或者扩大容积之类的手法
回复
honner
2007年07月05日 19:16:06
4楼
减压阀减动压(水流动时),减静压(流量为0时);可以去看看原理。--减压阀由阀体、弹簧罩、阀芯、活塞套、阀座、限位母和橡胶膜片等零件组成。此阀为常开型弹簧膜片式,阀后压力可调,通过改变截流口,造成压力损失,实现减压。此阀为上进下出,当阀后压力通过压力反馈机构传到橡胶膜片下和阀芯上,使阀瓣和截流口保持相应位置。当达到调定值截流口关闭实现减静压,当阀后压力低于调定值时,由弹簧压力向下压阀芯,又打开截流口进行增压,保证阀后压力不大于调定值。
孔板不减静压的。
回复
猪仙
2007年07月06日 12:28:49
5楼
想想连通器的工作原理。。。。。。。。。。
回复
rawotto
2007年07月07日 12:05:00
6楼
根据流体力学粘滞力解释!

流体的粘滞力的前提是流涕发生相对位移!

最终空板的阻力通过粘滞力传递!

个人理解,呵呵!
回复
neardespring
2007年07月10日 12:39:39
7楼

不可能减静压,但是象弹簧膜片减压阀可以通过弹簧膜片的震动保持压力在设定值,通常的减静压都是这种概念。
回复
wgm_923
2007年07月10日 12:51:41
8楼
减压阀是通过算水流过减压孔板后的水头损失来减压的,静压都没水流动怎么减呀.
回复
neardespring
2007年07月10日 14:17:54
9楼

可以参考01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装。
回复
jyjtdm
2007年11月07日 12:37:39
10楼
江阴市节流装置厂有限公司----30年节流装置设计制造及现场服务经验.为用户提供全方位的现场解决方案!联系人:陶经理