空气开关老是跳是什么原因,疑惑?
banqiao14
banqiao14 Lv.6
2007年07月05日 00:43:21
只看楼主

一个C-16的空气开关下面接了3个插座,分别是一台1P的空调,两台电脑,一台煤化验仪器和一个小电子秤,也不知什么原因,今天开关和上后过十几秒就跳(以前是好用的),我把所有的负载都断开,和上开关还是跳,我检查了所有的插座没有发现短路的现象,然后我又把开关和上,奇怪的是这次开关没有再跳,我实在是想不通是什么原因,也搞不清楚它会不会再跳,还望各位网友给分析一下,到底是什么原因?

一个C-16的空气开关下面接了3个插座,分别是一台1P的空调,两台电脑,一台煤化验仪器和一个小电子秤,也不知什么原因,今天开关和上后过十几秒就跳(以前是好用的),我把所有的负载都断开,和上开关还是跳,我检查了所有的插座没有发现短路的现象,然后我又把开关和上,奇怪的是这次开关没有再跳,我实在是想不通是什么原因,也搞不清楚它会不会再跳,还望各位网友给分析一下,到底是什么原因?
免费打赏
wbmwbm
2007年07月05日 07:39:04
2楼
不像C-16问题
检查线路 绝缘受损
回复
hyderfas
2007年07月05日 10:41:01
3楼
你的开关所带的负荷太大,当某一时间全部负荷同时投日使用时,开关过负荷动作,尽管你断开全部负荷,但开关的热量没有降至允许温度,造成你空载也合不上的现象。等你检查完,开关温度已经降了,所以你才能合上,你要是不改变线路和负荷分配,以后还会出现同样问题。
回复
lingyan16
2007年07月05日 12:06:41
4楼
电脑不要和空调接在一起,电脑在关机状态时,电脑内的开关电源依然通这电,如果你把电脑的插头拔下来,一定不跳了!你可以试试
回复
lingyan16
2007年07月05日 12:07:09
5楼
填补国内空白的新型PC级双电源切换开关,寿命最长,价格最低,请访问:WWW.SZQDT.COM
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月05日 17:13:06
6楼
还是短路,可能是插座线出了问题。
回复

相关推荐