我最近在一家电气公司工作,我在测试高压钠灯遇到一个很蹊跷的问题,高压钠灯的参数是:型号NG250,功率250W,灯电压100±20V,灯电流3A,电源电压220V,启动电流4.5A,功率因数0.45 配电容后功率因数0.85 我遇到的问题是:在灯中有个变压器,将220V变压成110V,我在电源入口出测得的电流是2.65A,我按照一般的计算功率的方法P=U*I=220V*2.65A=583w,在我没有加电容进行补偿的时候,电路中的电度表显示这个高压钠灯一个小时只耗了80W的电,加了电容后电度表显示这个高压钠灯一个小时消耗了250W左右!这吻合它的额定功率!
我最近在一家电气公司工作,我在测试高压钠灯遇到一个很蹊跷的问题,高压钠灯的参数是:型号NG250,功率250W,灯电压100±20V,灯电流3A,电源电压220V,启动电流4.5A,功率因数0.45 配电容后功率因数0.85 我遇到的问题是:在灯中有个变压器,将220V变压成110V,我在电源入口出测得的电流是2.65A,我按照一般的计算功率的方法P=U*I=220V*2.65A=583w,在我没有加电容进行补偿的时候,电路中的电度表显示这个高压钠灯一个小时只耗了80W的电,加了电容后电度表显示这个高压钠灯一个小时消耗了250W左右!这吻合它的额定功率!
我感到很奇怪,电度表肯定没有问题,因为我用了几个新表都试了的,电度表反应的值应该是有功功率啊,为什么加了电容补偿后才得到正确的数据?
还有就是,为什么我在电源回路中测得电流(2.65A)算的功率(583W)和实际功率相差那么大?
因为我是个刚毕业的大学生,对电气很感兴趣,但是没有办法解决这个问题,在此希望各位工程师能多指点,晚辈感激不尽!
2楼
没加电容,公率因数太低,使电度表产生的测量误差
回复
3楼
这个高压钠灯是使用在路灯上的啊,他们并没有加电容进行补偿,因为我们公司开发了一种LED路灯,它是节能的,为了和高压钠灯进行比较,我们就测它们的功率。能不能再给个更深的解释?谢谢
回复
4楼
楼主:你的贴子里有个严重的错误,用电量的单位是度而不是W(瓦),1度电=1KW/小时,250W的灯具,一个小时用电量为0.25度.而不是你所说的80W或250W.
回复
5楼
工作电压是110v,P=110*2.65*0.85=247.8W
回复
6楼
四楼说得对,你把单位搞混了,这可要注意咯。
回复
7楼
同志,你确定灯中的是变压器?
应该是整流器吧
然后应用公式就可以了
回复
8楼
有功的计算应该是P=UICOSΦ,你的应该为583*0.45=262W,一小时下来应该是0.262度。你说的80W是什么意思,我不大理解。
回复
9楼
搞清楚基本概念:loveliness:
回复