我们厂B相接地对地电压15千伏,A和C相对地电压达到10千伏在接地运行12个小时的时候,一段的避雷器柜烧坏但是2段没有事这是为什么?那位前辈告诉我

我们厂B相接地对地电压15千伏,A和C相对地电压达到10千伏在接地运行12个小时的时候,一段的避雷器柜烧坏但是2段没有事这是为什么?那位前辈告诉我
免费打赏
jjk8888
2007年07月05日 18:52:43
2楼
你说的现象,个人分析是10KV系统产生了铁磁谐振,I段PT烧坏是绝缘被击穿,II段的PT绝缘性能好于I段PT,所以,II段PT 没事