请问增加多少同样的换热片?
tuyinliang
tuyinliang Lv.2
2007年07月04日 19:56:43
只看楼主

冷热逆流板换,片数为24片(12冷+12热)。热流(水液态)45度降到35度,冷流(水液态)31度升到38度。在冷热流量不变,不考虑压变的情况下,如果要使热流降到33度,请问增加多少同样的换热片可以到达,如何估算的。另该板换无厂家资料。增加片数的加工可自己解决。

冷热逆流板换,片数为24片(12冷+12热)。热流(水液态)45度降到35度,冷流(水液态)31度升到38度。
在冷热流量不变,不考虑压变的情况下,如果要使热流降到33度,请问增加多少同样的换热片可以到达,如何估算的。另该板换无厂家资料。增加片数的加工可自己解决。
免费打赏
北冰洋
2007年07月06日 08:22:04
2楼
什么流体?冷热流量各是多少?
回复
tuyinliang
2007年07月06日 19:53:51
3楼
水,流量为30吨/小时(热流侧)
回复
tuyinliang
2007年07月28日 22:47:13
4楼
对了是1×12+1×12的。没有板内串连。请提供思路就可以了?
回复