几个洁净室换气次数及新风量的概念问题,
bxl1023
bxl1023 Lv.2
2007年07月04日 15:56:00
来自于采暖供热
只看楼主

一、换气次数               气流流型和送风量 空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr) 1-4                单向流        0.3-0.5       --- 5(100级)            单向流        0.2-0.5       --- 6(1000级)           非单向流         ---        50-60

一、换气次数
               气流流型和送风量
空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr)
1-4                单向流        0.3-0.5       ---
5(100级)            单向流        0.2-0.5       ---
6(1000级)           非单向流         ---        50-60
7(10000级)          非单向流         ---        15-25
8(100000-1000000级)      非单向流         ---        10-15
换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室
室内人员少,热源少的,宜采用下限值
问题:1.换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S
其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S
F——室截面积,M2
F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?
免费打赏
zhengxufeng
2007年07月09日 09:15:21
2楼
可以到:
http://co.163.com/forum/list/839_0_1.htm
咨询一下
回复

相关推荐

APP内打开