冷水机组水泵配套问题
atao23
atao23 Lv.2
2007年07月04日 15:28:35
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个工程用三台460KW的螺杆冷水机组,冷却水流量是100立方每小时,三台机组并联,冷却水泵有三台,两用一备,我想请问各位高手,冷却水泵流量如何选择?

现在有一个工程用三台460KW的螺杆冷水机组,冷却水流量是100立方每小时,三台机组并联,冷却水泵有三台,两用一备,我想请问各位高手,冷却水泵流量如何选择?
免费打赏
lihe134
2007年07月04日 15:59:50
2楼
用论坛搜索就能找到答案

有点疑惑的就是冷却水量够吗?这样配置水泵本人也觉得不妥,最好一机一泵
回复
大雪漫天
2007年07月05日 10:58:57
3楼
冷却水泵如何确定,你最好查一下你们买的冷水机的的手册。问问厂家最好。他们比较叫有经验,避免出现太大浪费,太小又不能正常运转的情况
回复
hbshjz
2007年07月05日 11:15:53
4楼
是呀,三台主机全开的话最好选水泵也要一一对应,这样水力工况好一些.单台冷机冷却水100立,好象有点大.
回复
haodangxp
2007年07月05日 11:48:46
5楼
4楼的同行,请教一下,单台冷机冷却水100m3/h怎么个大法?小弟算出来是单台94。17m3/h,和100都接近。
回复
hbshjz
2007年07月06日 09:28:42
6楼
这主要看冷却水供回水设计温差了
一般设备流量都要大一些,以便于实际运行调节
回复

相关推荐