断路器,接触器,热继电器
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年09月29日 16:51:18
来自于断路器
只看楼主

在一动力配电箱内,顺序接有断路器,接触器,热继电器。他们的工作原理是不是热继电器发热报警,打开接触器开关,等设备散热后再接通,而断路器是用来保护线路的?

在一动力配电箱内,顺序接有断路器,接触器,热继电器。他们的工作原理是不是热继电器发热报警,打开接触器开关,等设备散热后再接通,而断路器是用来保护线路的?
免费打赏
tyq
2004年09月29日 17:03:48
2楼
断路器保护线路.
接触器启动电机主回路.
热继电器当电机过载时,动作,以断开接触器.
回复
djb4119
2004年09月29日 17:10:14
3楼
热继电器当电机过载时,动作,以断开接触器. 接触器是自动断开,还是手动断开?
回复
oaktang
2004年09月29日 17:26:52
4楼


热继电器的常闭接点直接串在接触器的控制回路上,一但动作就会自动断开接触
器。
回复
djb4119
2004年09月29日 17:34:29
5楼
还能自动的合上接触器吗?
回复
大鼻山
2004年09月29日 18:20:51
6楼
断路器提供短路保护,热继电器提供过载保护,接触器自动开、闭(受热继
电器控制)。
回复
电气恐龙
2004年09月29日 19:15:10
7楼
大鼻子说的对啊。所以施耐德提供的选择表中,断路器选择单电磁脱扣器的,仅
提供短路保护就行了。
回复
yukanlee
2004年09月30日 09:38:48
8楼


不同意!热继电器的常闭点控制接触器的断开是无可非议的,而控制其自动闭合
只有在不用起动按钮(或使用其他常闭接点起动)的情况下才可以实现。

一般常用情况是:电机过载后热继电器动作使接触器断开,用按钮或其它接点控
制电机的再次启动。热继电器只是能够选择自动或手动复位。
回复
zhchen434
2004年09月30日 10:08:07
9楼
回复
yukanlee
2004年09月30日 10:21:13
10楼


所以,一般情况下热继复位是不能自动使接触器闭合的。
回复
alpha2004
2004年09月30日 10:57:44
11楼
同意10楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开