请大家来看看这个图纸的问题~~~~
tmquan
tmquan Lv.2
2007年07月03日 14:19:43
只看楼主

我是单位管中央空调的,前不久安装的一个中央空调主机部分项目,做完后系统空气怎么都排不干净,我要求施工方修改补水点和排气点,及水泵加压点,把排气放到主立管的上端,补水管加大,水泵放到一楼顶部,大家说有没有道理,但是施工方说他们的设计没问题,不同意修改。

我是单位管中央空调的,前不久安装的一个中央空调主机部分项目,做完后系统空气怎么都排不干净,我要求施工方修改补水点和排气点,及水泵加压点,把排气放到主立管的上端,补水管加大,水泵放到一楼顶部,大家说有没有道理,但是施工方说他们的设计没问题,不同意修改。

1183443582182.JPG

免费打赏
kongtiaoaaa
2008年07月22日 18:46:07
2楼
把排气放到主立管的上是对的 不然空气不好排净
回复
峰哥
2008年07月22日 22:30:32
3楼
1.立管加排气阀正确;
2.图中没有补给水泵,只有主机的水泵。校核补给水泵的流量是否是冷冻水流量的1-2%;
3.加大补水管径什么意思?为了增大流量,关键看补水泵流量。
回复
qwert67809
2008年07月23日 09:18:28
4楼
楼主是怎么加水的?如果是采用通过膨胀水箱加水.就要控制水的流量使水的流量小于排气阀的排气量就不会存在空气了.如果在一楼加水建议楼主出水管也和膨胀水箱连接.以便出水管的气体顺利排出,注意要加阀门加完水将阀门关闭.
回复

相关推荐