送电运行快一年了,高压电缆桥架一处经常滴水,上面同时存在消防水管和穿楼板的立管,起初查水管是否漏水,结果查不出原因,后来打开桥架一看电缆外护层破皮!
送电运行快一年了,高压电缆桥架一处经常滴水,上面同时存在消防水管和穿楼板的立管,起初查水管是否漏水,结果查不出原因,后来打开桥架一看电缆外护层破皮!
2楼
你这照片电缆还真难找。破皮破城这个样,破口还很整齐,像是被东西故意切割的
回复
3楼
回复
4楼
不是故意破坏吧!
回复
5楼
应该不是故意破坏的,如果冬季施工,天气太冷的话,电缆从线轴上放开来,就容易裂口。这就是为什么规定零下的时候不允许电缆施工
回复
6楼
破皮后,哪里来的水滴?
回复
7楼
这根电缆怀疑放电缆时电缆盘附近有快口的东西,估计室外电缆沟内也有像桥架内一样被割开的地方,所以下雨天后,电缆沟内的水从室外割开处通过铠装层向室内渗水,现在已经联系施工单位,但是由于已经送电,施工单位向供电部门申请停电后处理还要一定的时间,室内割开处距离室内电缆头只有5米左右的距离,现在担心的是水是否已经到电缆头,虽然现在是通电的,但是电缆头进水现在绝缘不出问题,但是对长期来说还是有影响的。
回复
8楼
“估计室外电缆沟内也有像桥架内一样被割开的地方,所以下雨天后,电缆沟内的水从室外割开处通过铠装层向室内渗水”?
电缆做头后不测量绝缘?还是钢铠和屏蔽层的接地线没有分开?
钢铠和屏蔽层的接地线分开,电缆沟里外护层破皮且碰水,接电缆前测量绝缘电阻就知道了!
回复
9楼
这么大的电缆,破皮成这个样子,可惜了电缆。人工做绝缘怎么着也不如原来了。
回复
10楼
就算里面的每芯电缆都有各自的绝缘皮,如果碰上潮湿或者滴水进去,里面的常年潮湿,恐怕对运行不利。不知道有没有这么粗的热塑管,热塑后,在两头缠紧防水绝缘带密封。应该能好点吧。各位怎么看呢?
回复
11楼
不要紧,外面再套一段热缩绝缘套管,不会漏水的。
如果是中间,套管不方便,也可以用热缩绝缘带包扎,可以做到不漏水,我们经常做的。