工厂里边的一个10KV开闭所,一次巡检中发现开闭所中所有的指示灯全部灭掉,包括合闸指示、保护类的指示等等马上开始检修:1、整流设备的进线电源为交流电,电压正常,但整流设备工作指示灯不亮,故障指示灯也没有亮,也就是说整流设备压根没有工作2、万用表检测二次线路中母线电压,只有5V(应该直流225V才正常),判断是整流设备没有直流输出,蓄电池一直在供电直到电压降到只有5V3、拆下整流设备(常说的充电机),共四组,打开侧板,检测电路板中的保险,全部完好
马上开始检修:
1、整流设备的进线电源为交流电,电压正常,但整流设备工作指示灯不亮,故障指示灯也没有亮,也就是说整流设备压根没有工作
2、万用表检测二次线路中母线电压,只有5V(应该直流225V才正常),判断是整流设备没有直流输出,蓄电池一直在供电直到电压降到只有5V
3、拆下整流设备(常说的充电机),共四组,打开侧板,检测电路板中的保险,全部完好
4、用氧气吹充电机中尘土(除尘清洁的作用),然后装回直流屏,合上充电机进线空开,站内设备指示灯恢复正常
现在的几个问题:
a、我们在合上充电机进线空开时先拆下了蓄电池的充电保险,因为蓄电池只有5V电压,我们担心充电电流过大,损坏蓄电池或整流设备,按照以往的经验,在蓄电池电压降至180V时就要进行主充,但现在蓄电池的电压太低了,贸然充电担心有风险,希望各位达人帮忙分析一下;
b、站内指示正常,万用表检测二次母线电压,高达260V,是否是因为没有对蓄电池充电的原因
感谢各位的耐心解答