10KV开闭所直流屏故障,蓄电池充电的问题请教
gami25103117
2012年11月09日 16:25:26
只看楼主

工厂里边的一个10KV开闭所,一次巡检中发现开闭所中所有的指示灯全部灭掉,包括合闸指示、保护类的指示等等马上开始检修:1、整流设备的进线电源为交流电,电压正常,但整流设备工作指示灯不亮,故障指示灯也没有亮,也就是说整流设备压根没有工作2、万用表检测二次线路中母线电压,只有5V(应该直流225V才正常),判断是整流设备没有直流输出,蓄电池一直在供电直到电压降到只有5V3、拆下整流设备(常说的充电机),共四组,打开侧板,检测电路板中的保险,全部完好

工厂里边的一个10KV开闭所,一次巡检中发现开闭所中所有的指示灯全部灭掉,包括合闸指示、保护类的指示等等
马上开始检修:
1、整流设备的进线电源为交流电,电压正常,但整流设备工作指示灯不亮,故障指示灯也没有亮,也就是说整流设备压根没有工作
2、万用表检测二次线路中母线电压,只有5V(应该直流225V才正常),判断是整流设备没有直流输出,蓄电池一直在供电直到电压降到只有5V
3、拆下整流设备(常说的充电机),共四组,打开侧板,检测电路板中的保险,全部完好
4、用氧气吹充电机中尘土(除尘清洁的作用),然后装回直流屏,合上充电机进线空开,站内设备指示灯恢复正常
现在的几个问题:
a、我们在合上充电机进线空开时先拆下了蓄电池的充电保险,因为蓄电池只有5V电压,我们担心充电电流过大,损坏蓄电池或整流设备,按照以往的经验,在蓄电池电压降至180V时就要进行主充,但现在蓄电池的电压太低了,贸然充电担心有风险,希望各位达人帮忙分析一下;
b、站内指示正常,万用表检测二次母线电压,高达260V,是否是因为没有对蓄电池充电的原因
感谢各位的耐心解答
免费打赏
lingxuct
2012年11月09日 16:47:27
2楼
蓄电池不好,充电时直流屏保护动作,切断了整流单元,一直由蓄电池供电,直至电放完。

检查蓄电池,把不好的换掉,用其他充电设备把蓄电池充满电后,再装到直流屏,接线后恢复正常。
回复
zai_dd
2012年11月09日 16:55:24
3楼
即使抛开蓄电池不说,整流设备的二次侧输出260V的直流电压也不正常吧。
回复
gami25103117
2012年11月12日 14:42:11
4楼
请教区管一个问题,蓄电池出厂充电是否是用专用设备充电的?
也就是说现在我们电压降到基本没有了,不可通过整流设备贸然去充电?
回复