大家帮帮忙:这样的住宅楼该不该设火灾报警?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年09月29日 06:23:01
来自于防雷减灾
只看楼主

急:有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要设置烟感温感和其他火灾报警装置吗?

急:
有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。
请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要设置烟感温感和其他火灾报警装置吗?
han2003
2004年09月29日 09:09:58
2楼
设吧
回复
luozi8250
2004年09月29日 09:27:24
3楼
建筑把它定义高层还是多层?
我认为应该设
回复
ldsx
2004年09月29日 15:19:54
4楼
套二类高层不应该设 !高层防火规范明确指出:面积大于500平方米的营业厅
设,同时如水专业设喷淋,可不设火灾报警。
回复
sjm1972
2004年09月29日 15:37:35
5楼
属于二类高层,归为二级保护对象。
营业厅面积小于500平米,不用设探测器。
如果算高级住宅(公寓),住宅内卧室、书房、起居室、厨房要设,普通住宅就
算了。
消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室要设的。
回复
gejils.w
2004年09月30日 14:23:49
6楼
同意楼上
回复

相关推荐