所有断路器打上去了.办公室插座没有电,不知什么原因,试过漏电开关测试可以跳.急啊,..........

所有断路器打上去了.办公室插座没有电,不知什么原因,试过漏电开关测试可以跳.
急啊,..........
免费打赏
lilin1017@co163
2007年07月02日 16:29:57
2楼
零线断了吧?用万用表测一下电压,检查线路、接线。
回复
ccy2007
2007年07月03日 22:02:41
3楼
检查一下线路,用万用表测量一下漏电开关的上下口,有可能使漏电开关出现问题
回复
a332067166
2007年07月04日 01:29:41
4楼
先把负载设备电源切断,然后合总闸,再合分闸,问题应该可以解决!断路器打不上,可能是短路引起!
回复
lxh39901
2008年10月18日 16:02:11
5楼
断路器能投上,说明没有短路的地方,先查查断路器的出口,没问题再向下查。
回复
wbllove
2008年10月18日 17:31:40
6楼
断路器投上后,出口有无电?:) 插座接线是否正确?
回复
cqly7788
2008年10月18日 17:58:44
7楼
进线有电没有?线路有没有断线?开关是否接通良好??
回复
qteszw
2008年10月18日 19:48:11
8楼
先把负载设备电源切断,然后合总闸,再合分闸,再测量分闸下庄有无电就知道开关还是插座问题了.
回复
konggeng
2008年10月18日 21:08:28
9楼
漏电开关正常,各分断路能合上,说明线路及电源无问题,存在问题可能性如下
1,办公室插座的分路断路器损坏。
2,办公室插座的分路断路器输出端接线不牢固。
3,办公室插座的分路断路器输出端至办公室插座段的线路有故鄣。
回复
sunywater
2008年10月19日 19:08:21
10楼
建议先查一下你的所有开关的出线端有没有电,若有再查你的插座电源的来源,是不是从你说的开关上接来的,最好先把插座拆开看看
回复
gamineshow
2008年10月19日 20:14:34
11楼
从开关的上桩头开始测

我有次找一个短路的插座,整整找了一天