汽车展厅中汽车展位处地面单位面积的荷载超过了规范规定的 20KN/m2的规定,请教如何处理?
汽车展厅中汽车展位处地面单位面积的荷载超过了规范规定的 20KN/m2的规定,请教如何处理?
2楼
到‘建筑论坛’去问!
回复
3楼
1、增加绝热层的强度,可以改为发泡水泥。
2、增加蓄热层的强度,混凝土垫层加厚。
3、增加蓄热层的强度,增加钢丝网片。
4、使用高强度的面层材料。
回复
4楼
地面单位面积的荷载超过了规范规定的 20KN/m2的规定,应向三楼所说的应该提高面层强度,面层砂浆增设φ6钢筋网,钢筋间距采用150x150;间隔1米设一个钢筋网支撑,然后将沙浆标号提高一到两级,面层沙浆厚度增加20mm;
回复
5楼
我做过不铺保温板的
回复
6楼
上下加了钢丝网