冷水机组系统的压力怎么确定?
wayne_832
wayne_832 Lv.2
2007年07月02日 14:52:54
来自于中央空调
只看楼主

请教一下:冷水机组的压力(比如10公斤压力、16公斤压力)是怎么确定的?进行系统设计时怎么确定系统的压力?因为后面附件(阀门等部件)在购买时有个压力参数,谢谢~~

请教一下:冷水机组的压力(比如10公斤压力、16公斤压力)是怎么确定的?进行系统设计时怎么确定系统的压力?因为后面附件(阀门等部件)在购买时有个压力参数,谢谢~~
lihe134
2007年07月02日 18:59:21
2楼
系统压力的话看循环泵和补水泵

回复
克莱门特
2007年07月03日 08:07:56
3楼
系统的承压
1. 系统的最高压力:在系统的最低处或水泵的出口处,设计时应对系统各点的压力进行分析,选择合适的构件和设备。
A.系统停止运行,A点承压最大
PA=9.81h
B.系统正常运行时
PA=9.81h+Pg-HCB-HBA
PB=9.81h1+Pg-HCB
c.系统开始运行时,阀还未打开
PB=9.81h1+P
PA,PB- A点和B点的静压。 HCB,HBA摩擦和局部阻力之和。
Pg,P水泵的静压和全压
回复
克莱门特
2007年07月03日 08:08:19
4楼
2.设备的承压
(1) 管道,水煤气管<1 Mpa
(2) 阀门,1.0, 1.6, 2.5 - 100MPa均有产品
(3) 风机盘管,冷水表冷器,冷水机组等,一般按<1 Mpa出厂
回复
克莱门特
2007年07月03日 08:08:36
5楼
3. 合理布置管路系统和设备的位置,有助于减少冷水机组设备及其部件的承压。
(1) 将循环水泵设置在蒸发器或冷凝器的出水端
(2) 水泵供水管引向最高点的同程式布置。
回复
lxk1002
2007年07月04日 12:12:47
6楼
一般系统采用闭式系统,如果水箱的膨胀管接在水泵的吸入端,那么机组的承压是否可大致按系统的静压与水泵的扬程之和考虑?
还要特别注意高层建筑的水泵的承压问题.
可考虑将机组接在水泵的吸入端,尤其机组的承压接近机组设计承压的上限时
回复
amitongzhi
2007年07月04日 17:32:20
7楼
 怎么不见ABC 点啊,黑咖啡
回复
lvbin78
2007年07月07日 14:54:29
8楼
楼上的看"空气调节设计手册"P168就可以找到ABC点了.