昨天验收,质检站提了这么一个意见:在电井内的干线是YJV电缆穿桥架敷设,干线与每层的连接是用绝缘穿刺卡子。质检站就要求在绝缘穿刺卡子相应的桥架处应标致并开活动检修口!!个人认为这个问题提的好,好象一直被忽略了。大家认为呢??
在电井内的干线是YJV电缆穿桥架敷设,干线与每层的连接是用绝缘穿刺卡子。
质检站就要求在绝缘穿刺卡子相应的桥架处应标致并开活动检修口!!
个人认为这个问题提的好,好象一直被忽略了。大家认为呢??
昨天验收,质检站提了这么一个意见:在电井内的干线是YJV电缆穿桥架敷设,干线与每层的连接是用绝缘穿刺卡子。质检站就要求在绝缘穿刺卡子相应的桥架处应标致并开活动检修口!!个人认为这个问题提的好,好象一直被忽略了。大家认为呢??