我现在做一个厂房空调报价,用的风管为彩钢板,其结构为:内外钢板为0.376mm,中间为30mm离心玻璃棉。请问这个套用什么定额啊?
我现在做一个厂房空调报价,用的风管为彩钢板,其结构为:内外钢板为0.376mm,中间为30mm离心玻璃棉。请问这个套用什么定额啊?
2楼
中间为30mm在此离心玻璃棉
这句话什么意思啊?
回复
3楼
我觉得可以套用复合风管项目!安装费相差不大!关键是主材价格!
回复
4楼
不对啊,两者价格差别太大了,应该按薄钢板算才对吧!!!!!!!
回复
5楼
我看了确实差距比较大!那就应该套薄钢板!我也第一次遇到你这种风管形式!不好意思!误导你了!
回复
6楼
不能套复合风管。套薄钢板风管。套一个保温再套一个钢板保护层啊。
回复
7楼
如果这个材料是一体的,我感觉应该套复合风管
如果是一层层包的就是镀锌风管加保温了
回复
8楼
376的彩钢板,材料和人工90元/平方就可以了!
426的就做不了了!
回复
9楼
我们现在的工程中正在用的就是这种内外彩钢板,厂家的命名就叫双面彩钢板复合风管,中间保温层为玻璃棉或是聚苯的复合风管,板材是成品过来的,两面彩钢板和保温层已经黏在一起的。
说到这种风管,真是感慨很深,风管优点是有,成品装好后,比较美观。但是缺点更多,因为彩钢板的厚度较薄,风管需要加固,而且支架的间距也要缩小,这都增加了成本。
另外就是风管的连接是通过C型插条连接,检修起来很不方便,如果需要拆卸风管,就要比镀锌钢板风管麻烦的多,而且如果风管内部打胶不好,连接处漏风比较严重。
给我体会最深的就是风管的塑料法兰一点都不结实,现在系统刚在试运行,已经有很多个地方的法兰发生铆钉被拉断,厂家只能重新制作安装,还得选择晚上偷偷摸摸修,白天监理甲方都在看,还不好直接去修,晕。
最后还是提醒楼主,要是真的使用此种风管,最好做好思想准备吧,呵呵
过段时间回去了,给大家拍点此种风管的照片,可以更清楚的认识一下。
回复
10楼
谢谢青云的提醒,我问了好多的厂家,都没有成品的玻璃棉的复合彩钢板,需要自己塞保温棉的!请问你用的厂家是哪的方便六个厂家电话吗?
回复
11楼
我们用的是北京宜富斯特产品,这个厂家的手法比较卑鄙,我们当初投标时,是甲方指定了厂家的品牌,而且在投标时需要厂家的授权委托书,但是该厂的卑鄙就在于非要和他们签个霸王合同,才给授权委托书,该合同里写明一个平方多少钱,还写明风管的运费、加固等费用均由施工方承担,最要命的地方就是他们要先汇款再做产品,因为他们有甲方的关系,所以根本不理睬我们,用句比较形象的话就是不见兔子不撒鹰,汇款了还不行,还非要到帐才让他们下面的工人开工,即使是把风管做好了,就是不打胶,宁可让他们工人休息,都不做,晕死,这样严重影响了我们的施工进度,每次开会,都要被甲方、监理批评,唉,不说了,想想真有一口血好吐啊,呵呵。
回复