请问混凝土矩形水池侧板上开洞需要加附加钢筋吗?(洞口长宽为1700x850mm)如果需要怎样加?谢谢~
请问混凝土矩形水池侧板上开洞需要加附加钢筋吗?(洞口长宽为1700x850mm)如果需要怎样加?谢谢~
2楼
开洞已经大于1000了,不是加筋就能解决问题的了,建议在洞边加梁
回复
3楼
我做的是个循环水池,按5000X8000分格,格与格之间用长宽为1700x850mm的洞口联通,侧板配筋为双向双层圆14间距150的二级筋,有必要加梁吗?楼上的意思是加暗梁是吗?我第一次做这种东西,还望大家赐教啊~~!
回复
4楼
我遇到这种情况,都是加暗梁和暗柱处理的,我觉得这样处理合理一些,若按构造加筋的话,实在不好计算,总觉得不安全,暗梁和暗柱的处理在图纸审查时也没碰到什么问题,应该还是可以的了
回复
5楼
谢谢~!已经改成1000X1000mm的洞口,四边加2圆18二级筋,可以吗?
回复
6楼
若是多格水池的中间隔板开孔,可不加设暗梁,仅按洞口附加钢筋即可,因洞口影响,隔板两侧水侧压力基本保持平衡状态,若开孔底标高距池底间距较大时,需考虑隔板两侧水平面高度差作用,若孔底标高与池底完全相同,则内隔板完全是构造隔板,配筋仅按构造配筋即可,水是流动的液体,其特性在水池设计中很重要。
回复
7楼
透彻!精辟!令我茅塞顿开~!谢谢
回复
8楼
透彻!精辟!令我茅塞顿开~!谢谢:)
回复