紧急请教!!!
curtainzheng
2007年07月01日 09:58:14
只看楼主

四台变压器,三台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理? 其中2台1000KVA为一路高压进线,另两台为一路,要求能互相切换,如不用高压柜,只从低压柜切换可行不?备用电源用柴油发电机,这样高压配电室800的2台,够用不? 谢谢指教!!

四台变压器,三台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
其中2台1000KVA为一路高压进线,另两台为一路,要求能互相切换,如不用高压柜,只从低压柜切换可行不?
备用电源用柴油发电机,这样高压配电室800的2台,够用不?
谢谢指教!!
免费打赏
hyderfas
2007年07月02日 10:05:10
2楼
最好高压、低压都能切换,高压开关柜需要:进线柜2台、计量柜2台、出线柜4台、联络柜1台,最少需要9台。柴油发电机最好采用低压的,除非有高压重要负荷。
回复
curtainzheng
2007年07月04日 20:24:01
3楼
可是我家领导想不用高压柜,我想确认一下这样能行吗?
回复
hyderfas
2007年07月05日 09:02:25
4楼
你领导想一个高压柜送2台变压器?那肯定不行,既不安全也不可靠,对你的日常生产和维护也不好,一台变压器故障检修就必须2台同时停。而且高压负荷开关柜并不贵。供电部门也不允许你这样做
回复
curtainzheng
2007年07月05日 22:33:54
5楼
谢谢哥们了!
回复

相关推荐