求助:洞室围岩多点位移计监测负值原因分析
wsy1972wsy
wsy1972wsy Lv.2
2007年07月01日 09:28:55
来自于地质勘察
只看楼主

本人在一个工程中分析监测资料中发现,地下厂房围岩顶拱及边墙多个多点位移计的的观测值竟多为负值(-7~8mm),即位移呈压缩变形,且深部压缩值大于浅部压缩值,本人百思不得其解,只能认为超过多点位移计孔底的岩体也发生了变形,造成这类异常现象,但本区地质条件还不差,真有些搞懂。现想向各位大家求助,是否在工程有过如此的经验,原因是什么。

本人在一个工程中分析监测资料中发现,地下厂房围岩顶拱及边墙多个多点位移计的的观测值竟多为负值(-7~8mm),即位移呈压缩变形,且深部压缩值大于浅部压缩值,本人百思不得其解,只能认为超过多点位移计孔底的岩体也发生了变形,造成这类异常现象,但本区地质条件还不差,真有些搞懂。现想向各位大家求助,是否在工程有过如此的经验,原因是什么。
免费打赏
zhwk5460
2007年07月02日 08:21:51
2楼
楼主的意思是地下厂房围岩顶拱及边墙是收缩变形吗!
这种情况应该很少见吧!
应该先排出是不是仪器或者人为的读书错误!这方面我没有经验!只是说说我的感觉!
回复
gehua_cdut
2007年07月05日 15:21:49
3楼
我觉得你得先看看是不是数据处理时得正负号是不是搞错了?
一般K×(R1-R0),R1为现今测值读数,R0为初始读数,有些单位处理数据时将R0和R1颠倒了,就要加个负号!
如果不是这样,那就得看看是不是仪器有什么问题?
回复
dizhiwawa
2007年08月03日 21:17:24
4楼
是不是洞子破碎呢,检测的几个点的位置出现了掉落情况...
回复
zhangyan760308
2009年01月11日 16:14:06
5楼
上述情况之外,请考察钻孔取芯情况、传感器安装的情况以及公式计算等。
回复

相关推荐