15KW的异步电机配多大的空开,接触器,热继电器?
leejunking
leejunking Lv.7
2007年06月30日 10:24:06
只看楼主

大家来看一下:这是一道考题:15KW的三相异步电机配多大的空开,接触器,热继电器?


大家来看一下:

这是一道考题:15KW的三相异步电机配多大的空开,接触器,热继电器?
免费打赏
pkw519
2007年07月08日 13:02:16
2楼
15KW的三相异步电机配60A的空开,接触器,热继电器?
回复
gaod133
2007年09月03日 15:58:11
3楼
配40A的空开,40A的接触器,配32A(根据使用情况选择整定范围)的热继电器就行!
回复
geogree
2008年08月22日 15:14:05
4楼
怎么算呢?怎么选择呢?
回复
dgk2008
2008年09月03日 09:26:04
5楼
一功率半乘以2就是电流了
回复
hanchunhua416
2008年10月09日 16:23:05
6楼
首先计算出电机的额定电流来,根据电流的大小选择大一级别的空气开关和接触器,比如15KW的电动机,额定电流大约为30A,故可以选择40-50的空气开关,接触器可以选择65A的,热继电器23-32A的。我建议你找一本施耐德电气配电产品选型手册,上面很全。
回复
qq_1441889141157
2015年09月10日 20:48:02
7楼
璇烽棶15kw鐢垫満绂绘帶鍒剁鏈
回复
qq_1441889141157
2015年09月10日 20:52:28
8楼
鏈変汉鍚
回复