请教一下各位老大厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?
请教一下各位老大
厂区内的一栋单体,设计2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式? 进线柜+PT+出线 三个柜子是常规做法么? 还需要设置高压计量柜么?
2楼
我们都是进线柜,PT柜,出线柜。如果有需要或者要求 加计量柜,这个看供电局要求
回复
3楼
“2台1250变压器,两路10kV高压从厂区上级站引来,高压不带联络。 请问单体内的变电站高压柜常规采用什么方式?”
1250变压器需要瓦斯保护或温度保护,上级站到变压器距离在500米以内时,最简单做法:
1、一次在变压器室装负荷开关,二次控制电缆接到上级站的出线柜,计量(厂内部)在上级站出线柜上装电度表。
2、距离超500米(担心二次控制电缆太长,保护上可靠性差)时,负荷开关带跳闸机构,下有电流互感器,二次装一台保护屏,二次电源从低压柜接出,经UPS后到保护屏(用负荷开关替代高压开关柜),计量同上。
3、为了可靠性高(受供电局习惯性做法要求),每路:进线隔离柜(带电压互感器)+计量柜+开关柜;二路共用一台直流屏。
以上3种方法,请楼主选择,从1至3,费用逐步提高。
回复
4楼
楼上说的是,这种情况只需要各一台高压进线柜就可以了,可本地设保护或上级保护。
回复
5楼
如要向供电局交费,就必须设置计量柜,如只是内部考核用,可以采用进线+计量方式,进线CT0.2S级,进线PT0.2级,装个多功能电表就行了,什么参数都有。PT柜肯定要的。
回复
6楼
我们通常选 第1个方案。
回复
7楼
这个太专业了
回复
8楼
学习了
回复
9楼
好话题,学习了,不会这方面的知识呢
回复
10楼
我们厂的做法是进线柜+PT小车合在一起是一个柜,再加一个出线真空断路器柜,总共两个柜
回复
11楼
学习了,感谢楼上给位老大~
回复