请教关于弱电上下楼层穿管的问题。
ajian666666
2007年06月29日 12:27:03
只看楼主

现有3层小楼,无竖井。弱电进线设备在1层。到2,3层各设一分线箱。穿管。2,3层各有35个网络接口。 问:现在我穿管走的是对绞电缆还是utp线?如果要走对绞电缆是不是在层分线箱设分线架即可,还是哈勃什么的都要上。还是走utp穿管到分线箱?那得穿很多管,结合实际墙上走起来可能有问题。 解决方法一:走utp穿管,在同层其他地方加设一分线箱。 请高人指点。

现有3层小楼,无竖井。弱电进线设备在1层。wangxuhui2000
2007年07月02日 01:55:37
2楼
给你一个连接地址,自己下吧http://co.163.com/forum/content/224_580986_1.htm
回复
fujian6806
2007年07月09日 00:34:59
3楼
请问楼主,你做的是语音,还是数据的布线呢?
回复
fujian6806
2007年07月09日 00:45:37
4楼
如果是数据方面的话,我建议你,在2、3层各设一个IP设备箱,该箱可装2个24口的交换机,还可带管理模块,至于什么模块,你自己看着办,然后你从一层(机房)分别引2条UTP超五类线至2、3层IP设备箱即可。