只看楼主

电站主变在什么情况下可以采用低压侧设断路器高压侧设熔断器的接线方式。35KV用什么型号的熔断器!

电站主变在什么情况下可以采用低压侧设断路器高压侧设熔断器的接线方式。35KV用什么型号的熔断器!
免费打赏
nlb
2004年09月27日 19:38:03
2楼
不可以的.
电站主变是双侧电源,故障时必须在变压器高、低压两侧同时切断电路。

回复
高级电工
2004年09月28日 09:54:59
3楼
同意nlb
回复
feig
2004年09月28日 15:14:36
4楼
如果是熔断器加隔离开关或跌开式熔断器呢???
回复
ananda007
2004年09月30日 10:40:59
5楼
35KV高压恻现在最好采用熔断器加绝缘推杆电接点输出负荷开关组合式熔断器。
回复
xjm007
2004年09月30日 11:17:27
6楼
"电站主变采用低压侧设断路器高压侧设熔断器的接线方式"的最大优点:节约成
本、简化接线;最大缺点:不易实现保护的选择性、灵敏性和可靠性较低,当故
障电流过大会造成相间飞弧、绝缘子烧爆(曾出现的个别情况,目前已经技改为
SF6)。
目前这种接线方式在我们这里用得较多,尤其是私营电站(10KV和35KV加起来
不低于30个电站,我县已投运中小型电站110个,在建40余个)运行良好。关键
要看电站的规模、自动化目标、生产运行要求和在电网中的影响能力,个别地方
要征的电网运营公司的允许!
35KV采用RW5-35型户外跌落式熔断器。
个人观点,请各位指正!
回复
xxdlsjy
2004年09月30日 18:43:34
7楼
主变高压侧加(熔断器+负荷开关)作保护,在主变容量为5000KVA及以下可用.
该方案经济,但如果是两台主变的话,运行方式极不灵活.
终端变单台主变推荐采用(熔断器+负荷开关)作主变高压侧保护.
回复
xxdlsjy
2004年09月30日 18:45:55
8楼
溶断器采用新型的PRWG2-35/100A型,熔丝的电流可以选择.
回复
hanson006
2008年01月13日 19:58:02
9楼
谢谢俄!!!!!!!!!!
回复
ymejian6728
2008年01月13日 22:36:21
10楼
同意6、7楼的观点,但是目前随着经济的发展,电网开始强调安全、可靠和高供电可考率了。建设方更应该考虑工程寿命期内的最大效益,所以我们这里已经逐渐把高压侧负荷隔离开关+熔丝的保护模式改回了常规保护模式。
回复
djf5464328
2008年03月06日 13:49:04
11楼
变单台主变,容量小的用。PRWG2-35/100A型较好。
回复