导线端头为什么要打回头弯?
huangmz69
huangmz69 Lv.3
2007年06月29日 11:36:52
只看楼主

导线端头为什么要打回头弯?是在进微断上口的导线,有没有标准要求?

导线端头为什么要打回头弯?是在进微断上口的导线,有没有标准要求?
免费打赏
huangmz69
2007年06月29日 12:13:30
2楼
急要答案!请高手多多讲解!
回复
huangmz69
2007年06月30日 13:14:53
3楼
怎么没人发言呢?
回复
简单信
2007年07月01日 11:29:03
4楼
也在等待!
我在车间工作时就是将这样作的!而且是第一个。
我认为是增大接触面积!
回复
kmagic
2007年07月01日 14:11:39
5楼
打回头弯能使导线固定的更加牢固,一般端子接一根线的话会造成拧紧螺丝后一头高一头低的现象,在安装完毕后比较容易让导线滑出,回头弯就没有这种现象了
回复
loukangbiao
2007年07月02日 22:40:31
6楼
单芯线打弯,是为了锁紧可靠,不滑落.
多芯线,一定要压端子
回复
eighth95812
2007年07月03日 09:13:20
7楼

我认同这种说法
回复
jiangedong
2007年07月05日 00:30:53
8楼
4\5\6楼说的组合起来很全面
回复
hubeixp
2007年07月05日 12:30:16
9楼
学习了
回复
lingxuct
2007年07月05日 13:14:21
10楼
不会拉紧,有自由度,接拆线方便,绕一圈可减小短路时的冲击电流,在工艺上也漂亮。
回复
werjueye
2007年07月07日 22:27:34
11楼

事实上确实是这样
回复