还是关于碳纤维加固计算的问题(高手进)
luojiemin2004
2007年06月29日 10:50:23
只看楼主

现有一梁截面b×h=300×700 跨度7200㎜ 梁负筋原配6φ25 受拉原配3φ25PKPM算出As’=35 As=23 混凝土强度为C20现用碳纤维加固,应如何计算,那位高手能把详细计算书写出来。我们这工程师直接把不够的钢筋直接换成碳纤维,似乎好象与规范计算不相同。但规划对于碳纤维加固支座负筋并没有计算与说明,奇怪,难道不能这样的加固吗?我问过一个一注说可以,但为什么规范无这方面计算。请教高手解答!!!不胜感激!!!

现有一梁截面b×h=300×700 跨度7200㎜ 梁负筋原配6φ25 受拉原配3φ25
PKPM算出As’=35 As=23 混凝土强度为C20
现用碳纤维加固,应如何计算,那位高手能把详细计算书写出来。我们这工程师直接把不够的钢筋直接换成碳纤维,似乎好象与规范计算不相同。但规划对于碳纤维加固支座负筋并没有计算与说明,奇怪,难道不能这样的加固吗?我问过一个一注说可以,但为什么规范无这方面计算。请教高手解答!!!不胜感激!!!
免费打赏
john_murphy
2007年07月02日 11:17:47
2楼
个人认为:
1.将钢筋直接换算成碳纤维是不正确的,应当考虑施工因素、环境因素、材料因素等的综合影响,只作大概的估算;
2.对于做支座负弯矩的加固,首先是不推荐采用碳纤维的。因为,碳纤维在支座处的处理难以做得理想。碳纤维受自身性能的影响,在梁端柱节点位置的锚固很难做到完全固接。难以实现“强支座”的概念。但是,粘钢却很容易做到。
3.对于没有充分的把握和充分的数据验证,规范当然不会给出来。这个就靠设计师自己掂量了。你的计算模型是否能跟你的实际情况相吻合,这是一个很关键的问题。
4.你的底筋也缺得太多了吧!你要注意一下正截面受弯承载力提高的幅度。同时,考虑“强剪弱弯”。
回复
luojiemin2004
2007年07月02日 16:49:25
3楼
谢谢你给我的解答,我自己计算了下,不行,超出四层了。还只能用粘钢加固,不过看差距较大,想用包角钢加固,可能效果更好些。如何保证“强剪弱弯”,加U形箍吗?
另外,我算了一个看了,直接补不够的钢筋是比按规范计算要用量大些,但好像没多多少,感觉工程上也是可行的?不知你计算过没有,有哪位计算过的给出这种做法与规范的区别?
回复
wbwt_811
2007年07月03日 16:09:51
4楼
是不是给错了呀,底筋才三根呀?
回复
luojiemin2004
2007年07月04日 08:21:28
5楼
没有,扫描仪扫出来的。
回复
wantd
2007年07月04日 16:45:20
6楼
直接代换一般都比规范计算的偏大~
回复
cypress_zls
2007年07月31日 10:36:13
7楼
可以替代
碳纤维的强度很高
按新版加固规范设计
完全是可以的
回复
yhbwd2003
2007年08月08日 16:04:10
8楼
等强代换只能用于估算,算出来的结果不一定比按规范计算的结果大!可大可小!如果想省事等强换的话,应该对碳纤维强度乘0.7的强度利用系数,同时对计算结果乘1.25倍放大系数.其实现在网上计算程序有好多了,算一下应该不复杂.
回复
youxiangltn
2009年09月27日 14:42:35
9楼
:handshake ………………………………
回复

相关推荐

APP内打开