我做的土暖气,求高手给审图
3451891
3451891 Lv.5
2007年06月29日 09:33:48
来自于采暖供热
只看楼主

我做的土暖气,自然循环采暖系统,求高手给审图,多提意见~~~~~

我做的土暖气,自然循环采暖系统,求高手给审图,多提意见~~~~~

c37d5eb8ab2463a0895f.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
3451891
2007年06月29日 13:45:52
2楼
上面的图片不清除

看这个附件
回复
3451891
2007年07月05日 09:10:14
3楼
有人帮忙么?
回复
fyman69
2007年07月05日 10:09:42
4楼
不知道炉子与散热器的高差,当然也不知道作用力是否够用。
散热器进出水管应安装球阀或蝶阀,以备检修用。
供水干管、回水干管均为DN50,有点浪费
回复
3451891
2007年07月10日 09:45:26
5楼


这个平房的炉子基本就在室内地平面上,也就比散热器中心低一点点,就是怕不热才用DN50的!之所以每个散热器的进出口没加阀门,也是考虑到 怕阻力太大,自然循环的动力不足
回复
3721678
2007年12月30日 11:33:35
6楼
暖气自然循环按装发
回复
prowaycn
2008年11月24日 16:22:36
7楼
ewretyufigh
回复
aectsdf
2008年11月24日 17:30:10
8楼
真空超导暖气片 大家看看
真空超导暖气片,不同传统意义上的暖气片.片内不用水,而是注入超导材料,片内处于真空状态下,具有启动温度低、传导快,温度高,节水80%以上,整个超导散热器没有水,只需将锅炉和管线加满水即可,省碳50%。具有安装简便,省时省料,耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,节能环保等优点。 http://www.tw88168.com.cn/athena ... e-1-false-2702.html 我们的诚信通网站。欢迎大家来电咨询。QQ174432254
回复
robin108
2009年11月01日 22:15:39
9楼
6楼图例,如何解决供水管排气问题?
回复

相关推荐

APP内打开