生活污水处理工程中,一般需要设计调节池,调节水量也起初沉和预曝气的作用。若仅从调节水量角度考虑,各位一般设计多大呀?4/6/8/10/12h,或更大,工程实际中够用吗
生活污水处理工程中,一般需要设计调节池,调节水量也起初沉和预曝气的作用。若仅从调节水量角度考虑,各位一般设计多大呀?4/6/8/10/12h,或更大,工程实际中够用吗
2楼
调节池是否有必要一定设预曝气呢,要知道一台潜水曝气机2、3万,功率又大,这样,投资、运行费都上去了,当然,关键是运行费。
回复
3楼
预曝气不一定用潜水曝气机的,如果用到风机的话,适当增大风机的风量或者单独设置风机就可以了。当然费用肯定要高一点的。
调节池的大小主要受来水的限制的,并不一定有具体的容积限制,对于很均流的来水,设不设调节池应该也没有大的影响的(设计时充分考虑水质),对于间歇性排水的一般根据水量情况设置调节池容积大小,当然还受工艺形式的影响咯:比如采用SBR形式的工艺调节池可能也不设置或者设置很小就可以的了。
所以,调节池的大小是受来水规律、工艺形式等影响的
回复
4楼
调节池的HRT不一定,得从水量,产生污水群体(如生活小区、公用建筑、学生公寓等)考量。
回复
5楼
调节池主要是所调节对象周期情况而定,并非是一个固定值
回复
6楼
关于调节池的搅拌问题,请问各位有什么高招。比如说在调节池里面设置隔板调整每个隔板之间的距离,前面的隔板间距窄点,往后依次增大间距,就像给水处理中的折板絮凝池那样,能不能起到搅拌作用?既不让其产生沉淀又调节水质。请指教!
回复
7楼
调节池一般以日处理量的35%—50%考虑,基本可满足要求,对于生活污水曝气可采用风机穿孔微曝气。
回复