请教大家,什么情况下用双阀双出口的消火栓阿????!!我们建的是十层的小高层住宅,用新规范可以用一根消防立管,但是设计院设计的是双栓的,能不能改为单出口的阿?!!

请教大家,什么情况下用双阀双出口的消火栓阿????!!我们建的是十层的小高层住宅,用新规范可以用一根消防立管,但是设计院设计的是双栓的,能不能改为单出口的阿?!!
免费打赏
saerka_rock
2007年06月28日 09:32:53
2楼
建规上就有条文的呀?!怎么不看,还是不理解?
回复
lily820903
2007年06月28日 09:53:43
3楼
我这里没有,请问哪里有呢
回复
saerka_rock
2007年06月28日 10:18:41
4楼
详见附件!
回复
jinhui020222205
2007年06月28日 10:19:59
5楼
http://co.163.com/forum/content/90_544917_1.htm
回复
lily820903
2008年04月14日 10:42:01
6楼
谢谢啊,我这边跟设计院的打交道呢。设计院比较保守,以前的时候他们一直按旧规范,我们提出用新规范他们不同意。现在好了,同意改过来了。呵呵呵
回复
sjyshw
2008年04月15日 16:09:51
7楼
第6楼
按规范要求单立管必须采用双阀双出口型的。详7.4.2条
设计院怎么会同意你的意见而修改?
回复
sllhhu
2008年04月16日 11:06:59
8楼



无语了,竟然会同意,哪边的设计院啊