一个综合用房,二层是电缆夹层,目前要在三层的楼面上加一个变压器,楼板需要开孔,新增一根梁,这根梁植筋在两端主梁里,我的想法是在电缆夹层里做两根短柱,用于对植筋处抗剪的加固,请大家看看可行不?
一个综合用房,二层是电缆夹层,目前要在三层的楼面上加一个变压器,楼板需要开孔,新增一根梁,这根梁植筋在两端主梁里,我的想法是在电缆夹层里做两根短柱,用于对植筋处抗剪的加固,请大家看看可行不?
2楼
没懂您什么意思,不过你先确定你做柱子是为了受力还是布置电缆。
我实在没看懂为什么要做柱子。
回复
3楼
是在电缆夹层里做短柱撑柱原框架梁吧?
这样做可能原框架梁在短柱处的上筋不够,需要粘钢板或碳布等其他方法配合。
不过原框架梁配筋够的话没有必要加短柱。
回复
4楼
另外,有条件可以在梁根部做加腋加固抵抗剪力。
回复
5楼
我没看懂你的意思,这种工程我前段时间刚做过一个,最好是采用梁底部粘贴钢板来加固,或者加高原来的的梁高进行加固,尽量用前者,我做的那个跟你情况很相似是在一个综合层上加一个夹层初来,所以综合层梁需要加固。。。
回复
6楼
如果增加柱子,柱子又生根在那呢,还是生根在梁上了
回复
7楼
你这根梁主要是承载变压器重量的,所以,梁的承载力需要计算,满足要求即可,还要考虑变压器运输的问题,一般都要求变压器要沿梁运输,如果下层板承载力较高,可以加柱,分担荷载,但通常都是加固梁,满足要求即可,随便说说。
回复
8楼
没明白,直接植筋多简单?
回复
9楼
我觉得3层按计算结果加固就ok
回复
10楼
表述不清,没有看懂
回复
11楼
没明白想表达什么意思,直接梁做高
回复