有关电源插座接地线的接线问题
lxt9607
lxt9607 Lv.7
2007年06月27日 13:25:55
只看楼主

最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规定还说得过去;但质检部门认为是为避免当中间的插座当需要检修时,后面插座由于缺少接地保护从而有发生危险的可能,我认为这解释不通,因为当中间插座需要检修或更换时,肯定是将该插座整个拿掉,从而使后面的插座同时断开相线端、零线端和接地端,不会发生用电危险(除非有人搞破坏)。为了解决传统插座接地线串联连接可能发生松动甚至断开的情况,松下电工于2003年~2004年开始投放市场的电源插座已经分别将相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,虽然不符合现有的施工验收规范要求,但其不会发生规范所担心的用电危险情况。质检部门在进行工程质量验收时,不应片面地死套规范,而应具体问题具体分析。

2007年06月28日 15:51:04
2楼
怎么没人发表一下自己的看法呢? 因为这个问题在以后的工作中肯定还会遇到,请能人帮忙解答一下以下的问题:
松下的佳典’纯系列电源插座,其相线端、零线端和接地端分别设计为两个接线插孔,插入式安装,虽然在施工中与相邻的插座连接方便,但显然与《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》第22.1.2条规定的“接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接”的规定不符。这样的插座在实际工程中到底应该如何接线呢?又该如何理解规范的条文规定呢?
回复
xibei025
2008年09月18日 10:45:05
3楼
如果中间的某个插座的接地线上
有两个孔,应该是一进一出
万一有一个螺丝连接松动了
而此时其相线却又是没有影响的,就是说后面所有的插座的相线都是完好的
但是其接地线却由于这个插座的松动而全部断开了
那么后面的插座的接地保护不就是失去作用了吗?
这是本人的一点理解
但要不这样的话,难道非要用接地线从所有的插座分好多个回路分别连到接地干线上去吗?
这样做是不是太麻烦了
回复
xlwss
2009年07月09日 23:28:52
4楼
本人现在还是新手 等懂了在来
回复
asmdl
2009年07月10日 21:22:39
5楼
如果说松下公司的产品是串接的话,那么所有上下级配电箱的PE接线(汇流排)不也成了串接了。
回复
lingxuct
2009年07月11日 03:27:06
6楼
“松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。”

个人支持质检部门的说法,这是施工中常犯的(不易查到的)错误方法。
过路的线路,利用插座的接线端连接,在接地线上是“串联形式”,明显违规。
那么相线L和N线是否可以这样做吗?应该说也是不行的,说说我的理由吧:
一个插座(或开关)在制造时是有设计额定电流的,一般说来,一个10A的元件(开关或插座),在其接线处的电流是不应超过10A的,把过路的线在接线柱上过道(二根线接在同一接线柱上),二个10A的插座线路设计应该是20A,如果在前面一个插座的接线柱上过道,前面一个插座接线柱上就可能通过20A电流,超过了元件设计的电流值,所以,除接地线外,其他线也是不应该“串联”的接法!
回复