问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。
cunlin88
cunlin88 Lv.2
2007年06月27日 12:13:42
只看楼主

我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。

我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。
免费打赏
海鹞
2008年01月25日 09:00:20
2楼
入地电流的计算每个站总会有点区别,但得出这个值的过程基本相同,我随手翻一个工程计算书,那个220kV变电站主变中性点入地电流为8.12kA
回复