DN600管道,高差215米,距离25公里,我算出的用1.2MP的管子,但实际工程用0.8的也没问题,请高手指点
DN600管道,高差215米,距离25公里,我算出的用1.2MP的管子,但实际工程用0.8的也没问题,请高手指点
2楼
胆子好大
回复
3楼
高差215米=2。15mpa静压,用1.2mpa管,怎么算出来的?我这里有最大300m
回复
4楼
沿程阻力和重力达到平衡后管道的静压很小,0.8MP的压力管道应该足够了
回复
5楼
在管道的哪个时候达到平衡?平衡时阻力和压力的值是多少??
回复