插座老是莫名其妙跳
lzfishbaby
lzfishbaby Lv.3
2007年06月27日 11:18:20
只看楼主

一个办公室内同一面墙上的两个插座,分别连了一个带漏电保护的插座(一个质量较好,一个较差)当把一个手提电脑的电源插在质量较好的插座上的时候(还没连手提电脑),另一个质量较差的插座总是会跳掉不知道是为什么请哪位高人给解答一下

一个办公室内同一面墙上的两个插座,分别连了一个带漏电保护的插座(一个质量较好,一个较差)
当把一个手提电脑的电源插在质量较好的插座上的时候(还没连手提电脑),另一个质量较差的插座总是会跳掉
不知道是为什么
请哪位高人给解答一下
免费打赏
lzfishbaby
2007年06月27日 12:39:09
2楼

怎么都没人回答我
是这个问题太白痴了吗
回复
lzfishbaby
2007年06月27日 13:40:11
3楼
还是没人回帖
郁闷
回复
hyderfas
2007年06月27日 17:15:12
4楼
你说的不是很清楚,二个插座的零线、火线是不是接在不同漏电开关保护的插座上?接地线公用?你这种可能性最大的是质量差的零线当做地线接在质量好的地线上了。
回复
lzfishbaby
2007年06月28日 10:42:31
5楼


这个我不是很清楚啊
插座是装在墙上的啊
用的时候只要把其他插座插上就好了啊(其他插座带漏电保护)


回复
lzfishbaby
2007年06月28日 11:09:02
6楼
这个插的是质量较差的插座
回复
lzfishbaby
2007年06月28日 11:09:50
7楼
这个插的是质量较好的插座
回复
lzfishbaby
2007年06月28日 11:13:39
8楼
下面那张图的两插就是手提电脑的电源
插手提电脑电源的时候(手提电脑还没连上)上面那张图的插座漏电保护开关经常会跳掉
回复
hyderfas
2007年06月28日 11:21:38
9楼
应该是二个插座的地线、零线接混了。
回复
lzfishbaby
2007年06月28日 11:37:01
10楼



如果是结混了
那为什么合上后又能正常工作呢
而且上面那张图上的插座共连了两台台式电脑和一台打印机,负荷还是比较大的啊
回复
hyderfas
2007年06月28日 13:48:56
11楼
检查手提电脑是否有问题,可以用手提电脑在其他带漏电保护的插座上试一试。