土暖气的热水循环问题
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2012年11月06日 19:33:25
来自于采暖供热
只看楼主

土暖气系统的热水循环是由重力差形成的,其循环动力是靠土锅炉与散热片的高差还是靠澎胀水箱,澎胀水箱是安装在供水管上合适还是安装在回水管上合适。

土暖气系统的热水循环是由重力差形成的,其循环动力是靠土锅炉与散热片的高差还是靠澎胀水箱,澎胀水箱是安装在供水管上合适还是安装在回水管上合适。
免费打赏
rzrfchw599
2012年11月06日 22:30:01
2楼
土暖气系统的热水循环动力是靠土锅炉与散热片的高差;澎胀水箱应安装在出水管上,但也有安装在回水管上,但须在出水管最高点加出气管。
回复
dmhy256
2012年11月07日 09:39:23
3楼
谢谢回复
回复
小5555
2012年11月07日 12:29:38
4楼
循环动力不是靠密度差吗?。。。
回复
jian8-2
2012年12月14日 13:37:02
5楼

是的。
回复
zhangxiaoniu
2012年12月16日 20:25:12
6楼
首先自然循环系统是靠水温的升高产生的密度差为动力循环的管道,水箱安在供水或回水上都可以,要是安在回水上就得安装排气阀,供水则不用,水箱要高于供水干管30公分。