食用菌专用机问题
panxiangmiao
2012年11月06日 19:02:21
只看楼主

一台5p的水冷食用菌机,运行一段时间后,高压14.低压3.5,压缩机电流6.3.但是膨胀阀的分液管结霜,感觉是制冷剂少了,加一点后回气管也结霜,之后分液管到压缩机都结霜,请大家分析分析是什么原因。

一台5p的水冷食用菌机,运行一段时间后,高压14.低压3.5,压缩机电流6.3.但是膨胀阀的分液管结霜,感觉是制冷剂少了,加一点后回气管也结霜,之后分液管到压缩机都结霜,请大家分析分析是什么原因。