开利30GQ120CL控制板的问题
zhaoxiaohu_wuxi
2012年11月06日 18:38:32
来自于制冷技术
只看楼主

各位老大,开利30GQ120进口机上面有一块CL循环闭锁电路板,三个回路各有一块,原来是好的,板上有一个轻触按键被我按了一下,就是那个大电容或是电池哪里的按键,按过后,下面的绿灯就不亮了,那个回路就不开了,是板坏了吗还是咋回事?谢谢大家

各位老大,开利30GQ120进口机上面有一块CL循环闭锁电路板,三个回路各有一块,原来是好的,板上有一个轻触按键被我按了一下,就是那个大电容或是电池哪里的按键,按过后,下面的绿灯就不亮了,那个回路就不开了,是板坏了吗还是咋回事?谢谢大家
免费打赏
lcming0212
2012年11月08日 22:29:39
2楼
此款机器带有断电后送电延时启动功能(为压缩机加热时间,确保油温合适),你估计是按了延时启动按钮清零后,造成该系统压缩机不能马上启动,过一段时间开应该就没问题
回复
wmlwel00
2012年11月09日 21:50:11
3楼
咱不东,过来学习一下老大们的先进经验
回复
建云设备
2012年11月10日 19:34:08
4楼
回复
zh270963551
2012年11月13日 20:48:19
5楼
应该不是主板的问题 、可能是跳故障了,开利30GQ120的资料我有 QQ 270963551加我发给你