问一个最基本的问题,希望大家轻拍。卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?是否和降板多少有关系。谢谢大家。
卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?
是否和降板多少有关系。
谢谢大家。
问一个最基本的问题,希望大家轻拍。卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?是否和降板多少有关系。谢谢大家。
当然是固接啦,假定边框为简支只是为了照顾边框梁的抗扭,其实可以用有限元或者静力计算边框位置板的负弯矩值,取最大值与边框梁混凝土抗扭承载力,如果超了就加抗扭钢筋验算,当然如果超太多就要斟酌下板跨布置的合理性了。至于洗手间这种降板,降板和不降板,梁的抗扭刚度影响不会太大,这个是可以计算的,板筋只要满足锚固要求就是固接,至于什么钢筋连通才算固接都是扯淡,连钢筋混凝土的受力机理都没搞清,这种洗手间降板其实和局部降板差不多。