请教:卫生间等降板后,楼板计算按连续还是简支?
pronewair
pronewair Lv.7
2012年11月06日 17:18:02
只看楼主

问一个最基本的问题,希望大家轻拍。卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?是否和降板多少有关系。谢谢大家。

问一个最基本的问题,希望大家轻拍。

卫生间和阳台通常都会降板,请问降板后,降板处的支座计算假定应该是连续还是简支呢?
是否和降板多少有关系。
谢谢大家。
免费打赏
wyl0318
2013年10月22日 21:02:45
22楼
降的少可以按连续,构造上都大样的,你可以看下
回复
wyp945
2013年10月22日 21:14:42
23楼
台阶处要直角交叉?、、、、、??????有图例吗????
回复
zr199002
2015年08月11日 14:57:47
24楼
对于具体卫生间和电梯间的施工工艺不是很清楚,但是一般都是按照简支算的!
回复
十六夜淚
2016年03月10日 10:39:13
25楼
我也认为锚固够的话应该是固结啊,但是院里都按简支(>30mm)
回复
niwenjie1992
2016年03月10日 11:11:03
26楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
洪晓聪
2016年04月20日 15:17:35
27楼
计算跨中按简支,计算支座按固定
回复
qq_1414487432071
2016年04月20日 16:09:35
28楼
呵呵,以前就看过了,另有一篇也写的不错的
回复
29577飞
2016年10月08日 10:45:55
29楼
受教了,学习学习
回复
darlingcol
2020年08月20日 18:20:56
30楼

当然是固接啦,假定边框为简支只是为了照顾边框梁的抗扭,其实可以用有限元或者静力计算边框位置板的负弯矩值,取最大值与边框梁混凝土抗扭承载力,如果超了就加抗扭钢筋验算,当然如果超太多就要斟酌下板跨布置的合理性了。至于洗手间这种降板,降板和不降板,梁的抗扭刚度影响不会太大,这个是可以计算的,板筋只要满足锚固要求就是固接,至于什么钢筋连通才算固接都是扯淡,连钢筋混凝土的受力机理都没搞清,这种洗手间降板其实和局部降板差不多。