我接到一个会所的电气图纸,在设计说明和配电系统上,设计师没有注明配电箱的分路开关的规格以及导线的线径和导线的敷设方式.请问是为什么?是图纸没完成?这样的话 怎么施工呢?
我接到一个会所的电气图纸,在设计说明和配电系统上,设计师没有注明配电箱的分路开关的规格以及导线的线径和导线的敷设方式.请问是为什么?是图纸没完成?这样的话 怎么施工呢?
2楼
一般实线顶板敷设,虚线底板敷设。至于其它的问题要看到图纸在说。
回复
3楼
配电系统图上应注明配电箱的分路开关的规格以及导线的线径和导线的敷设方式,你完全可以要求设计人员补充。你这种情况不是设计人员失误,就有可能是设计人员与某个厂家暗地里勾结,故意不在图上标明,私下将配电箱的分路开关的规格告知厂家。
回复
4楼
哦.明白了.谢谢你,我又学了一着!
回复
5楼
我觉的由于匆忙的原因,失误的可能要大!还有,图纸上的填空处,皆为空白!就是说是不是套用的图纸呢?来不及整理或者是遗忘了,就交图应付了?
回复
6楼
这样的图,交给业主就得啦,业主自然回去找设计方.
回复
7楼
学习!
还有暗地勾结啊?
回复